Konu: kalorifer tam yanmiyor

  1. #21
    Moderator atsiz77 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    25 Mayıs 2015
    Nereden
    Ne Mutlu TÜRKÜM Diyene
    Mesajlar
    1,065
    Ettiği Teşekkür
    1,298
    524 mesaja 1,152 teşekkür aldı
    Suyu doldurman için 2 seçeneğin var resimlerde işaretledim. Su pompasını kapat suyu doldurmadan önce, evdeki tüm petekleri 5 al ve suyu doldurmaya başla. 1.2 bar kapat suyu.

    Pompayı tekrar çalıştır


  2. atsiz77 üyemize teşekkür edenler:

  3. Sponsor Reklam
  4. #22
    Tecrübeli Üye BuraK! - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    24 Aralık 2017
    Mesajlar
    144
    Ettiği Teşekkür
    55
    33 mesaja 55 teşekkür aldı
    Alıntı atsiz77 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Suyu doldurman için 2 seçeneğin var resimlerde işaretledim. Su pompasını kapat suyu doldurmadan önce, evdeki tüm petekleri 5 al ve suyu doldurmaya başla. 1.2 bar kapat suyu.

    Pompayı tekrar çalıştır

    Su pompasini kapat derken usta nerden kapatiyorduk onu? kusura bakmayin bilgim sifir hata yapmak istemiyorum

  5. #23
    Üye
    Üyelik tarihi
    07 Aralık 2022
    Mesajlar
    63
    Ettiği Teşekkür
    29
    25 mesaja 28 teşekkür aldı
    https://ibb.co/y0Wxc1s

    Bu resimdeki druck cok az degilmi?
    Benim bildigim unter 1 bar ist nicht gut, ve anzeigede yesil olan yere kadar su doldurmasi gerekmiyormu? Yani 1,6 ve 2,9 bar arasi.

    Ben hep 1,8 veya 2,2 bar yapiyorum

  6. TRSnake1992 üyemize teşekkür edenler:

  7. #24
    Tecrübeli Üye BuraK! - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    24 Aralık 2017
    Mesajlar
    144
    Ettiği Teşekkür
    55
    33 mesaja 55 teşekkür aldı
    bu iki kirmizi yere boruyu taktim simdi oldu hangisi acayim su doldurmak icin? alt tarafdaki kirmizi yerimi cevireyim yada üstmü? yada ikisidemi cevirelecek? su pompasini tam nerden kapatiyorum?

    @Trsnake bende onu simdi cogalmak icin deniyorum

  8. #25
    Tecrübeli Üye hOrOz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    30 Mayıs 2015
    Nereden
    Babadağ dan
    Mesajlar
    8,782
    Ettiği Teşekkür
    1,299
    4,419 mesaja 9,734 teşekkür aldı
    1bar 10m su yüksekliyidir.

    1.5 bar yeterlidir 15 m su yüksekliği demektir

    Usta çeşmeyi aç alttaki su girişini aç gözün manometre de olsun

    1.5 barda suyu kapat.

    Bütün peteklerin havasını al su çıkasıya açık tut.

    Sonra manometre bak suyu tekrar 1.5 vara çıkar hortumu sök.

    Bu kadar...

  9. hOrOz üyemize teşekkür edenler:

  10. #26
    Tecrübeli Üye BuraK! - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    24 Aralık 2017
    Mesajlar
    144
    Ettiği Teşekkür
    55
    33 mesaja 55 teşekkür aldı
    Alıntı hOrOz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    1bar 10m su yüksekliyidir.

    1.5 bar yeterlidir 15 m su yüksekliği demektir

    Usta çeşmeyi aç alttaki su girişini aç gözün manometre de olsun

    1.5 barda suyu kapat.

    Bütün peteklerin havasını al su çıkasıya açık tut.

    Sonra manometre bak suyu tekrar 1.5 vara çıkar hortumu sök.

    Bu kadar...
    dedigini yaptim usta su tam 1.5 bar geldi. SImdi nur warmwasser actim 10dk bekliyorum sonra kaloferin havasini alacagim (videodaki adam 10dk sonra alin demisti)

    bakalim sonuc ne olacak

    Sonuc: tüm kalorifer cok güzel yanmaya basladi, sorun cözmüs oldum.

    Yorum yazan herkese cok tesekkür ediyorum...

  11. 2 kişi BuraK! üyemize teşekkür etti:

  12. #27
    Üye
    Üyelik tarihi
    10 Ağustos 2015
    Mesajlar
    52
    Ettiği Teşekkür
    18
    6 mesaja 7 teşekkür aldı
    arkadaslar benimde bir sorum olacak bendede kellerde Heizung Anlage var gecenlerde sicherheitsventil su kaciriyordu, değiştirdim. simdi iyi gibi. asagidaki linkte olan Ventili aldım, eskisindede ayni yazılar vardi yani 2.5 bar olan. benim sorum illaki 2.5bar olanımı almamiz gerekir yoksa herhangi birisini düşük yada yüksek bar, bu konuda bililendirme yaparsanız özellikle ustalar, çok teşekkürler
    .https://www.amazon.de/Membran-Sicher...ps%2C74&sr=8-4

  13. #28
    Tecrübeli Üye hOrOz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    30 Mayıs 2015
    Nereden
    Babadağ dan
    Mesajlar
    8,782
    Ettiği Teşekkür
    1,299
    4,419 mesaja 9,734 teşekkür aldı
    Alıntı cetx06 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arkadaslar benimde bir sorum olacak bendede kellerde Heizung Anlage var gecenlerde sicherheitsventil su kaciriyordu, değiştirdim. simdi iyi gibi. asagidaki linkte olan Ventili aldım, eskisindede ayni yazılar vardi yani 2.5 bar olan. benim sorum illaki 2.5bar olanımı almamiz gerekir yoksa herhangi birisini düşük yada yüksek bar, bu konuda bililendirme yaparsanız özellikle ustalar, çok teşekkürler
    .https://www.amazon.de/Membran-Sicher...ps%2C74&sr=8-4
    2.5 bar olan yeterli .. zaten 1.5 bar kadar kalorfier sisteminin su basıncı

    Daha yükseğini takarsan acil bir durumda borular patlar

  14. hOrOz üyemize teşekkür edenler:

  15. #29
    Üye
    Üyelik tarihi
    10 Ağustos 2015
    Mesajlar
    52
    Ettiği Teşekkür
    18
    6 mesaja 7 teşekkür aldı
    Ustam bende 2.5 bar aldim taktim bir haftadir yenisini kullanıyorum. Fakat kalorifere suyu 1.5 bar bastigim halde yine bu 2.5 bar olan alet geriye su atiyor o zaman su basinci 1 e kadar iniyor ne yapmaliyim bir fikrin varmi. Tekrar su basiyorum yine geri atiyor petekelrde bir sorun yok.

  16. #30
    Tecrübeli Üye hOrOz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    30 Mayıs 2015
    Nereden
    Babadağ dan
    Mesajlar
    8,782
    Ettiği Teşekkür
    1,299
    4,419 mesaja 9,734 teşekkür aldı
    Alıntı cetx06 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ustam bende 2.5 bar aldim taktim bir haftadir yenisini kullanıyorum. Fakat kalorifere suyu 1.5 bar bastigim halde yine bu 2.5 bar olan alet geriye su atiyor o zaman su basinci 1 e kadar iniyor ne yapmaliyim bir fikrin varmi. Tekrar su basiyorum yine geri atiyor petekelrde bir sorun yok.
    Usta bir yerde su kaybı var..

    Sadece peteklerde değil boru hattın da olabilir

    Kalorifer ısındığı için kaçak su buharlaşıyor olabilir o yüzden fark edilmeyebilir

    1 Bar düşmesi için çok büyük bir miktar su kaçağı olmasına gerek yok

    Zaten manometrenin ölçtüğü su miktarı değil su basıncıdır..

    Ben meslek yaparken bir keresinde su kaçağını bulmak için bütün duvarın fayansını kırmıştık
    Konu hOrOz tarafından (26 Aralık 2023 Saat 11:33 ) değiştirilmiştir.

  17. #31
    Tecrübeli Üye deniz2000 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    24 Ocak 2016
    Mesajlar
    749
    Ettiği Teşekkür
    1,934
    504 mesaja 1,453 teşekkür aldı
    Ausdehnungsgefäß deyistikten sonra basinc haftada bir 1.5 tan 1 re düsüyor
    acaba zamanla Ausdehnungsgefäß normale dönermi. dairede alti tane Kalorifer petegi var
    5 petegin icinde havasini almak istersen hava yerine su cikiyor tamamdir fakat bir tanesinde hergün kontrol ettigimde
    önce birikmis hava cikiyor sonran su geliyor. öbürsü günü yine ayni problem Ausdehnungsgefäß deyistikten sonra
    bu gibi problemler olmaya basladi

    not:Ausdehnungsgefäß nedir? bilmiyen arkadaslar icin, türkcesi Kombi Genleşme Tankı
    Konu deniz2000 tarafından (26 Aralık 2023 Saat 17:07 ) değiştirilmiştir.

  18. deniz2000 üyemize teşekkür edenler:

  19. #32
    Tecrübeli Üye
    Üyelik tarihi
    15 Kasım 2015
    Mesajlar
    3,427
    Ettiği Teşekkür
    1,671
    1,627 mesaja 3,336 teşekkür aldı
    Demek biryerlerden su siziyor...su kaybi..

  20. webci üyemize teşekkür edenler:

  21. #33
    Üye
    Üyelik tarihi
    10 Ağustos 2015
    Mesajlar
    52
    Ettiği Teşekkür
    18
    6 mesaja 7 teşekkür aldı
    Alıntı hOrOz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Usta bir yerde su kaybı var..

    Sadece peteklerde değil boru hattın da olabilir

    Kalorifer ısındığı için kaçak su buharlaşıyor olabilir o yüzden fark edilmeyebilir

    1 Bar düşmesi için çok büyük bir miktar su kaçağı olmasına gerek yok

    Zaten manometrenin ölçtüğü su miktarı değil su basıncıdır..

    Ben meslek yaparken bir keresinde su kaçağını bulmak için bütün duvarın fayansını kırmıştık
    anladım, su kacagida olabilir ama benim anlatmak istediğim, suyu hani basınç yükselirde fazla basınçtan dolayı tahliye borusundan geri atarya, ha tam benim öyle oluyor geri atıyor suyu . su fazla basilmis gibi, ama ben 1.5 bar i gecmiyorum.
    tam makineyi açıyorum 1.5 bar la başlıyor normal olarak isindikta basınç artıyor tam isininca 2 bari geçtiği sirada 2.5 bar olan ventile bağlı olan borudan geri damlalar halinde atıyor. anlamadım ventilide yeni adim membran marka 2.5bar.
    birde sormak istediğim, ben 3 bar olan ventil alsamda suyu basarken hep 1.5 bar olarak yapsam, bu sekilde olurmu.
    şimdiden cok sogolasin.

  22. #34
    Tecrübeli Üye
    Üyelik tarihi
    15 Kasım 2015
    Mesajlar
    3,427
    Ettiği Teşekkür
    1,671
    1,627 mesaja 3,336 teşekkür aldı
    10 metre tiefe 2 bar,,20metre tiefeye gidildiginde 3bar olmali..akli basinda bir usta instalationda bunlari hesaplamis olmali..sayet turk taktiysa bunlardan haberi bile yoktur..
    Sadece su kacagi degil cok faktorlerde olabilir ama genelde borulari birlestiren eklemler tam sikilmayinca gevseyip su akitabiliyor..bunun disinda anlagenin gorunmeyen yerlerinde borda gonderilen yanlis olcumler veya diger leckler..aletin ölcüm yapilmasi lazim..
    Kombi prensip olarak calismasi ganz easy ama teknik bilgisi olmayan biri takip gerekli olcumleri yapmassa ,yanlis boru kullanir veya kelepceler dogru penseyle sikilmassa sikintilar cikabilir..
    Konu webci tarafından (26 Aralık 2023 Saat 18:30 ) değiştirilmiştir.